该计算书针对混凝土屋面分布式光伏项目,采用两排竖装矩形布置的2个独立混凝土基础。核心内容包括:恒荷载(组件、支架自重)与活荷载(风、雪荷载)的取值与组合,依据《建筑结构荷载规范》和《光伏支架结构设计规程》计算基础顶面竖向力、水平力及倾覆力矩。通过地基承载力验算(包括轴心和偏心受压工况),确保基础底面平均压力及最大压力不超出修正后的地基承载力特征值。同时进行基础抗倾覆验算(抗倾覆安全系数≥1.6)和抗滑移验算(抗滑移系数≥1.3),并配筋计算(基础配筋量满足最小配筋率及受力要求)。最终给出基础尺寸建议(如长×宽×高)及材料强度等级,指导现场施工。