本报告针对35kV光伏电站高压电气设备进行常规预防性试验,主要包括主变压器、高压开关柜、避雷器、电缆及电流/电压互感器等。试验依据《DL/T596-2021》及《GB50150-2016》标准执行。主要试验项目及结果:主变压器绝缘电阻及吸收比合格,直流电阻三相平衡;高压开关柜回路电阻及绝缘电阻达标,机械特性正常;氧化锌避雷器参考电流及泄漏电流在允许范围内;电缆绝缘及交流耐压试验通过,无局部放电异常;互感器变比及极性正确。整体评估:所有受试设备绝缘性能良好,电气参数符合标准要求,未发现异常缺陷,设备具备投运条件。