消防设施安全评估报告范文增加段落如下:本次消防设施安全评估工作严格依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)及《消防设施维护保养技术规程》等现行法律法规与技术标准开展。重点对火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等关键设施进行了全面检测与功能性测试。经评估发现,消防水泵房设备运行参数符合设计要求,但部分防火门闭门器存在失效现象,三楼西侧安全出口指示灯亮度不足。针对上述隐患,建议立即更换损坏的闭门器组件,并于15个工作日内完成应急照明系统的蓄电池更换工作,同时应建立季度性防火门专项检查机制。本次评估数据采集时间为2023年11月1日至11月5日,评估期间所有消防设施均处于正常服役状态。