监理专题会议纪要会议时间:2023年5月15日14:00-16:30会议地点:项目指挥部会议室主持人:张明(总监理工程师)参会人员:建设单位代表王强、施工单位项目经理李华、监理单位各专业工程师等会议内容:1.施工单位汇报了本月工程进度情况,目前主体结构施工已完成85%,比原计划滞后5天。主要原因是近期连续降雨影响了室外作业。2.监理单位通报了近期质量检查中发现的问题:部分钢筋绑扎间距不符合设计要求,已下发整改通知单要求限期整改。3.会议重点讨论了即将开始的外墙保温施工方案,要求施工单位在施工前做好技术交底和样板引路工作。4.针对现场安全文明施工问题,监理单位强调必须加强高空作业防护措施,要求施工单位每日开展班前安全教育。5.建设单位对工程进度提出要求,希望施工单位通过增加作业人员等措施追赶工期,但必须确保工程质量和安全。会议决议:1.施工单位须在5月20日前完成钢筋工程整改并报监理复查。2.外墙保温施工方案需在5月18日前报监理审批。3.施工单位须在5月17日前提交详细的赶工计划。4.监理单位将加强对关键工序的旁站监督。备注:下次会议定于2023年6月5日14:00召开。(新增内容)6.会议还讨论了材料进场验收问题,要求施工单位严格执行材料进场报验制度,所有进场材料必须提供完整的质量证明文件。监理单位将加大材料抽检频次,特别是对防水材料等重要建材实行100%见证取样检测。对于检测不合格的材料,必须立即退场并做好记录。