冬季管道试压方案中增加一段关于防冻措施的描述:在冬季进行管道试压时,必须采取有效的防冻措施以确保试压过程的安全性和准确性。具体措施包括:1)试压用水应提前加热至5℃以上,防止在试压过程中结冰;2)试压完成后应立即排尽管道内的存水,必要时采用压缩空气吹扫;3)对暴露在外的管道及试压设备采取保温措施,如包裹保温棉或设置临时保温棚;4)环境温度低于0℃时,应在试压水中添加防冻剂(如氯化钙溶液),但需确保添加物不会对管道材质造成腐蚀;5)试压作业应尽量选择在白天温度较高时段进行,并实时监测环境温度变化。试压过程中如遇突发降温天气,应立即停止作业并采取排水防冻措施。