雨水管道安装技术交底补充内容:1.管道基础处理:-沟槽开挖后应检查基底土质情况,确保承载力符合设计要求-如遇软弱地基或扰动土层,需按设计要求进行换填或夯实处理-基础垫层应采用中粗砂或碎石,厚度不小于150mm,分层夯实2.管道连接要求:-承插式接口应清理干净,橡胶圈安装位置正确无扭曲-热熔连接管道应控制好加热温度和时间,确保熔接质量-法兰连接时螺栓应对角均匀紧固,外露螺纹长度一致3.管道安装注意事项:-安装前应检查管材质量,不得使用有裂纹、破损的管材-管道安装应保持设计坡度和直线度,每20m检查一次高程-管道穿越构筑物时应设置套管,套管两端用柔性材料封堵4.回填要求:-管道两侧及管顶500mm范围内应采用人工回填-回填土不得含有石块、冻土等坚硬物体-分层夯实厚度不大于300mm,压实度达到设计要求5.成品保护:-安装完成的管道应及时封堵管口,防止杂物进入-回填前应进行闭水试验,合格后方可回填-施工期间应采取防护措施,避免机械损伤管道