消防专用水泵的选用及安装(图集号04S204)中应补充以下内容:消防水泵的选型需严格依据设计流量和扬程要求,确保满足消防系统最不利点的工作压力需求。水泵的流量-扬程曲线应平缓,避免出现驼峰现象,以保证系统运行的稳定性。安装方面,水泵基础应采用混凝土浇筑,其强度等级不低于C20,基础重量宜为水泵机组重量的3倍以上。水泵与电机应采用共同基础,且基础四周应设置宽度不小于200mm的隔振沟。进出口管道应设置柔性接头,距离水泵接口不宜超过300mm。电气控制柜应具有自动、手动和机械应急启动功能,防护等级不低于IP55。控制线路应采用耐火电缆,且不得与动力电缆共管敷设。水泵房内应设置应急照明,其持续供电时间不应小于180分钟。