根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的内容框架和编写要求,建议增加以下条款内容(以液化天然气LNG相关条款为例):新增条款位置:建议补充在第六章"液化天然气供应"第6.3节"液化天然气储罐"中新增条款编号:6.3.XX(根据实际条目顺序调整)新增条款内容:"液化天然气储罐的安全泄放系统设计应符合以下要求:1储罐必须设置两套独立的安全泄放装置,其总泄放能力不应小于最大可能产生的蒸气量;2安全阀排放管应垂直向上安装,排放口高度应高出储罐操作平台3m以上或高出周围10m范围内最高建筑物顶3m以上;3低温泄放阀应设置于储罐液相空间,其开启压力应低于安全阀设定压力;4安全泄放系统的管道材料应选用奥氏体不锈钢等低温韧性材料,并应考虑热胀冷缩补偿。"说明:该新增内容针对LNG储罐关键安全设施提出具体要求,与现行规范中6.3.5条(安全阀设置要求)形成补充,完善了超压保护系统的设计标准。新增条款需与规范中其他安全要求(如防火间距、检测报警等)保持协调统一。注:实际规范修订应通过标准主管部门组织的专家审查程序,确保技术内容的科学性和规范性要求。