根据GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》,建议增加以下内容:第X章材料与连接新增条文X.X.X:冷弯薄壁型钢构件采用的钢材应具有明显的屈服平台,其伸长率不应小于20%。当用于抗震设防地区时,钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,且应有明显的屈服台阶。焊接连接用钢材的碳当量不宜超过0.45%,厚度大于4mm的钢材应满足Z向性能要求。新增条文X.X.X:冷弯成型过程中应控制回弹量,成型后的截面尺寸允许偏差应符合下列规定:1截面高度≤150mm时,允许偏差为±1.5mm;2截面高度>150mm时,允许偏差为±2.0mm;3弯曲角度允许偏差为±1°;4板件平面度偏差不应超过L/500且不大于3mm。新增条文说明:冷弯成型工艺对材料性能有显著影响,应严格控制成型过程中的应变时效现象。对于重要构件,建议进行成型后的力学性能复验。连接节点设计应考虑冷弯效应对局部刚度的影响,避免应力集中。