根据《电力电缆隧道设计规程(征求意见稿)》的编制要求,现补充以下内容:建议在"5.3防火设计"章节中增加以下条文:"5.3.10电缆隧道内应设置防火分隔措施,防火分区长度不宜超过200m。对于重要电力电缆隧道或敷设特高压电缆的隧道,防火分区长度应适当缩短。防火分隔宜采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙或防火卷帘,并应设置明显的标识。防火分隔设施应具备自动关闭和手动关闭功能,且不得影响隧道正常运维通道的使用。"理由说明:1.明确了防火分区长度控制要求2.区分了普通隧道与重要隧道的防火要求3.规定了防火分隔设施的技术指标4.考虑了运维操作的便利性以上补充内容供编制组审议,建议结合工程实践经验和防火规范要求进一步论证完善。