GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工规范》中可增加以下描述:在防腐蚀工程施工过程中,应对基层处理质量进行严格检查,确保基层表面无油污、灰尘、松散物等影响涂层附着力的污染物。对于混凝土基层,其含水率不应大于6%;对于金属基层,除锈等级应达到Sa2.5级或St3级。施工环境温度宜控制在5℃~35℃之间,相对湿度不宜大于85%。当环境条件不符合要求时,应采取必要的防护措施。施工完成后应进行涂层厚度检测,干膜厚度应符合设计要求,允许偏差为±10%。对于重要部位的防腐蚀工程,应进行附着力测试,附着力不应低于3MPa。所有检测结果应形成书面记录并归档保存。