根据GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》的技术要求,现增加以下内容:第X章新增条文X.X.X在混凝土结构施工过程中,应对模板支撑体系的稳定性进行全过程监测。当采用扣件式钢管脚手架作为模板支撑体系时,立杆间距不得超过1.5m,步距不应大于1.8m,且应设置连续竖向剪刀撑和水平剪刀撑。对于高度超过8m或跨度超过18m的模板支撑体系,必须编制专项施工方案并进行专家论证。在混凝土浇筑过程中,应安排专人实时监测支撑体系的变形情况,发现异常应立即停止浇筑并采取加固措施。(说明:本条文新增了对高大模板支撑体系的稳定性控制要求,明确了构造参数和过程监测规定,与现行规范第4.3节"模板工程"的技术要求相衔接。)