根据GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求,建议增加以下内容:在洁净手术部的建筑设计中,应充分考虑手术室的空气洁净度等级要求,确保气流组织合理,避免涡流和死角。手术室送风口应集中布置于手术台上方,回风口宜对称布置于手术室两侧下部。手术室与相邻洁净辅助用房的静压差应保持在5Pa以上,与室外静压差应保持在10Pa以上。洁净手术部的建筑装修材料应选用表面光滑、耐磨、耐腐蚀、防霉、防火、易清洁的材料,接缝处应做密封处理。洁净手术部的地面应采用防静电材料,踢脚与墙面齐平或略缩进,阴阳角应做成圆弧形。