GB50296-2014《管井技术规范》增加以下描述:在管井施工过程中,应严格控制井管连接质量,确保连接部位密封可靠、强度满足设计要求。井管连接宜采用焊接或螺纹连接方式,焊接接头应进行无损检测,螺纹连接应使用密封材料并施加适当的拧紧力矩。对于特殊地质条件或高腐蚀性环境,应在连接部位采取额外的防腐措施,并定期检查连接部位的完整性。连接完成后应进行水压试验,试验压力不应小于设计压力的1.5倍,保压时间不少于30分钟,无渗漏为合格。