JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》中增加以下描述:在冬期施工过程中,施工单位应特别关注混凝土结构的养护措施。当环境温度低于5℃时,必须采取有效的保温防冻措施,确保混凝土在达到临界强度前不受冻害影响。保温材料的选择应根据工程实际情况和当地气候条件确定,优先选用导热系数低、吸水率小的材料。同时,应加强温度监测,在混凝土浇筑后的前72小时内,每4小时测量一次养护温度,并做好记录。当发现温度异常下降时,应立即采取补救措施。对于大体积混凝土结构,还应控制内外温差不超过25℃,防止温度应力导致裂缝产生。