根据GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》的要求,在施工过程中应严格控制混凝土结构的施工质量。混凝土浇筑前必须检查模板支撑系统的稳定性,确保模板尺寸准确、接缝严密。浇筑时应分层连续进行,每层厚度不宜超过300mm,并使用振捣器充分振捣密实。浇筑完成后应及时覆盖养护,养护时间不得少于14天。拆模时应确保混凝土强度达到设计要求的70%以上,并避免对结构造成损伤。对于大型水池类构筑物,还应在施工完成后按规定进行满水试验,试验水位应达到设计最高水位,观测时间不少于72小时,渗水量应符合规范要求。