根据GB50177-2005《氢气站设计规范》的要求,现增加以下内容:第X章第X节新增条文氢气站内应设置氢气泄漏监测报警系统,监测点应设置在可能发生氢气泄漏的区域,包括但不限于氢气压缩机、储氢罐、管道连接处及阀门附近。报警系统应与通风系统联动,当检测到氢气浓度达到爆炸下限的10%时,应自动启动事故通风系统,并发出声光报警信号。氢气泄漏监测报警系统的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的相关规定。新增条文说明:本条文针对氢气泄漏风险补充了监测与联动控制要求。氢气无色无味且爆炸范围宽(4%~75%),需通过可靠监测手段确保早期预警。联动通风系统可快速降低泄漏区域氢气浓度,避免积聚形成爆炸性混合物。报警阈值参照国际通用标准设定为爆炸下限(LEL)的10%,兼顾安全冗余与误报率平衡。(注:X为实际需插入的章节编号,需根据规范原有结构确定具体位置)