根据GB50032《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》的要求,新增以下描述:在室外给水排水工程抗震设计中,应特别重视地下管网的抗震性能。对于埋地管道,除满足常规强度与刚度要求外,尚需考虑地震波传播引起的土层位移对管道的影响。设计时应根据场地类别、设计地震动参数及管道材质,采用适当的抗震措施,包括但不限于:柔性接口设计、管道敷设的曲线过渡段设置、抗震支吊架安装以及管道与构筑物连接处的减震处理。对于重要生命线工程,应提高一度采取抗震措施,并考虑冗余设计。所有抗震构造措施均需在施工图中明确标注,并应进行抗震专项验算。