根据GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》的内容框架,建议增加以下描述(可插入第4章"材料"或第5章"施工"中):在绝热层施工过程中,应对异形部位(包括阀门、法兰、弯头、三通等管件)采取专项绝热措施。对于可拆卸部位应使用可拆卸式绝热结构,其金属保护层接缝处应采用防水密封处理。当采用硬质绝热制品时,应按照管件外形进行预制成型,接缝处应错开布置并用专用密封材料填实。对于温度频繁波动的部位,应在绝热层内设置伸缩缝,伸缩缝间距不宜大于3.5m,缝宽宜为20-25mm,并用弹性绝热材料填充密实。所有绝热层接缝均不得处于管道或设备的中心轴线正下方位置。