根据JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》,建议增加以下内容:在幕墙结构设计中,应考虑风荷载、地震作用、温度变化等外部环境因素对幕墙系统的影响。金属与石材幕墙的连接节点应进行详细设计,确保其具有足够的强度和变形能力。对于高层建筑幕墙,应特别关注风压分布不均匀性对幕墙面板和支撑结构的影响,必要时应进行风洞试验验证。石材幕墙的干挂系统设计应满足石材板块的承载要求和变形协调能力,单个挂件承载力不应小于板块自重的4倍。金属幕墙的型材截面设计应满足刚度要求,铝合金型材壁厚不应小于3mm。所有幕墙连接件均应采取有效的防腐措施,不锈钢材料宜采用奥氏体不锈钢。幕墙系统应设置合理的伸缩缝,以适应结构变形和温度变形,伸缩缝宽度应根据计算确定且不宜小于15mm。