根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》的要求,建议增加以下内容:"6.0.8气体灭火系统的储存容器及阀组应设置在专用设备间内,设备间的设置应符合下列规定:1设备间应靠近防护区设置,且应满足系统管网布置要求;2设备间耐火等级不应低于二级;3设备间应设置机械排风装置,排风口应直通室外;4设备间门应向外开启,并应采用甲级防火门;5设备间内环境温度应符合灭火剂储存要求,当采用七氟丙烷、IG541等灭火系统时,温度应保持在0℃~50℃范围内;6设备间内应设置应急照明,其照度不应低于50lx。"(说明:本条文为新增内容,主要规范气体灭火系统设备间的设置要求,确保系统安全可靠运行。)