根据GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》,建议增加以下内容:在施工现场临时用电系统的设计中,应充分考虑用电设备的负荷特性、使用环境及供电可靠性要求。对于重要负荷或连续供电要求高的设备,宜采用双回路供电或配备应急电源装置。临时用电线路的敷设应符合下列规定:1)架空线路应避开起重机作业范围及物料堆放区域,对地距离不得小于4.5米;2)埋地电缆路径应设置明显标志,埋深不应小于0.7米,穿越道路时应加设防护套管;3)沿地面明敷的电缆应采取防机械损伤和防触电措施。所有临时用电设备必须装设漏电保护装置,其额定漏电动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1s。在潮湿、腐蚀性环境或金属容器内作业时,应采用安全特低电压供电,且电压不应大于24V。