根据GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》,建议增加以下内容:锅炉安装过程中,应对所有受压元件的焊接接头进行100%外观检查,焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷。对于额定工作压力大于或等于3.8MPa的锅炉,其主蒸汽管道和集箱的环向对接接头应进行100%射线或超声检测,检测结果应符合NB/T47013的规定。安装单位应建立完整的焊接质量记录,包括焊接工艺评定报告、焊工资格证书和焊缝检测报告等,并作为工程验收的必要文件。锅炉水压试验时,环境温度不应低于5℃,试验压力应为锅炉额定工作压力的1.25倍,保压时间不少于20分钟。压力降至额定工作压力后进行全面检查,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾,且无可见残余变形方为合格。