市政雨水污水管道安装施工技术交底应增加以下内容:管道安装前需对沟槽基底进行验收,确保基底承载力符合设计要求,无软弱土层或积水。管道安装时应严格控制管道中心线和高程,采用水准仪和经纬仪进行复测,允许偏差不得超过规范要求。管道接口处理必须严格按照设计要求的连接方式施工,承插接口应保证橡胶圈安装到位,焊接接口需进行100%外观检查和10%的超声波检测。管道安装完成后应立即进行闭水试验,试验水头不低于2米,持续时间不少于30分钟,渗水量不得超过规范允许值。回填土应分层夯实,每层厚度不超过30cm,压实度达到95%以上,管道两侧应对称回填,防止管道位移。施工过程中要做好安全防护措施,沟槽边坡支护到位,设置明显警示标志,夜间施工应配备充足照明。