根据GB55037-2022《建筑防火通用规范》编制要求,新增以下条款内容:第X.X.X条(新增)建筑外墙保温系统的防火性能应符合下列规定:1建筑高度大于100m的公共建筑和住宅建筑,其外墙保温材料燃烧性能应为A级;2建筑高度大于27m但不大于100m的住宅建筑,当采用B1级保温材料时,应在每层设置水平防火隔离带;3建筑高度不大于27m的住宅建筑采用B1级保温材料时,应在首层、二层及顶层设置防火隔离带;4防火隔离带应采用A级材料,宽度不应小于300mm。(说明:本条新增内容依据现行防火安全要求,对外墙保温系统防火性能作出具体规定,与规范其他章节保持协调统一。)