根据JGJ155-2007《种植屋面工程技术规程》标准内容,现增加一段描述如下:种植屋面工程的设计应充分考虑地区气候特点,结合当地降雨量、温度变化及风力条件,合理选择植被类型及种植基质厚度。在寒冷地区,应选用耐寒性强的植物品种并采取防冻措施;在炎热多雨地区,需加强排水设计并选择耐湿热植被。同时,种植屋面荷载计算须包含饱和水状态下的基质重量,活荷载取值不应小于3.0kN/m²,且须验算风荷载作用下植被层抗剥离性能。防水层应设置两道以上设防,其中至少一道为耐根穿刺防水材料,接缝部位应采用焊接或热熔法处理。施工过程中应对防水层进行24小时蓄水检验,确认无渗漏后方可进行后续工序。