根据GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》的要求,现增加以下内容:第X章泡沫灭火系统的维护与管理X.1泡沫灭火系统投入使用后,使用单位应制定系统的维护管理制度,明确维护责任人和维护周期。X.2系统维护应包括但不限于以下内容:1)每月检查泡沫液储罐液位及泡沫液质量;2)每季度测试泡沫比例混合装置的工作性能;3)每半年对系统管道进行冲洗,防止堵塞;4)每年对系统进行全面检测,包括泡沫产生装置、喷射装置等关键部件。X.3每次维护后应做好记录,记录内容应包括维护日期、维护项目、发现的问题及处理措施等。X.4当泡沫液超过保质期或出现分层、沉淀等变质现象时,应立即更换。注:本章为新增内容,具体章节编号应根据规范整体结构调整确定。