根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33的要求,现增加以下内容:在燃气管道焊接施工过程中,施工单位应严格按照焊接工艺评定报告(WPS)执行,并对所有焊口进行100%外观检查。对于设计压力≥0.4MPa或管径≥DN300的燃气管道,除外观检查外还应进行100%射线检测(RT)或超声波检测(UT),Ⅱ级合格。检测不合格的焊口必须返修,同一部位返修次数不得超过2次。所有检测记录应完整保存,作为工程验收的必要文件。焊接作业人员必须持有相应项目的特种设备作业人员证,且在有效期内方可上岗作业。

