北京地铁站锚索施工方案中增加以下描述:在锚索施工过程中,需特别注意对周边地下管线和既有结构的保护。施工前应采用地质雷达等设备对作业区域进行详细探测,明确地下障碍物分布情况。锚索成孔应采用跟管钻进工艺,严格控制钻进角度和深度,避免对地铁结构造成扰动。注浆材料应选用微膨胀水泥浆,水灰比控制在0.4-0.45,注浆压力不超过0.5MPa。每根锚索安装完成后需进行预张拉,张拉力为设计值的1.1倍,持荷时间不少于5分钟。施工期间应实时监测周边地表沉降和结构变形,监测频率不得低于2次/天,如发现异常应立即停止作业并采取加固措施。锚索施工完成后需进行验收试验,抽检比例不低于总数的5%,且不少于3根。