根据JGJ130建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范的要求,现增加以下内容:在脚手架搭设过程中,必须严格控制立杆的垂直度偏差,其垂直度偏差不得超过架体高度的1/200且最大不超过100mm。水平杆的步距偏差应控制在±20mm以内,立杆纵距和横距偏差应控制在±50mm以内。所有扣件的拧紧力矩应达到40~65N·m,并应使用扭矩扳手进行抽查检验,抽查数量不得少于节点数的10%且不少于5个。脚手架连墙件的设置必须符合"两步三跨"或"三步两跨"的要求,连墙件应优先采用刚性连接方式。对于高度超过24m的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。连墙件的水平间距不得超过3倍立杆纵距,竖向间距不得超过2倍步距。脚手架作业层脚手板应满铺、铺稳,离墙面距离不应大于150mm。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm;搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm。