根据GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,新增以下内容:在接地装置的施工过程中,应特别注意土壤电阻率的测量与记录。测量应在干燥季节进行,并选择具有代表性的地点进行多点测量,确保数据的准确性和可靠性。对于高土壤电阻率地区,应采取有效的降阻措施,如使用降阻剂、延长接地极长度或增加接地网面积等。施工完成后,必须进行接地电阻测试,确保其值符合设计要求及相关标准规定。测试结果应详细记录并存档备查。对于不符合要求的接地装置,必须进行整改直至达标。验收时,除检查接地电阻值外,还应核查接地装置的材质、规格、连接方式及防腐措施是否符合规范要求。所有施工及验收记录应完整、真实,并由相关责任人签字确认。