根据国家标准GB-T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》第2章内容,现增加以下描述:2.1.9在特殊环境条件下(如高土壤电阻率地区、腐蚀性土壤区域或永冻土地区),接地装置的设计应考虑环境因素对接地电阻和材料耐久性的影响,并采取相应的防护措施。对于土壤电阻率大于500Ω·m的地区,可采用深井接地、外引接地或降阻剂等措施降低接地电阻。在腐蚀性较强的土壤中,应选用耐腐蚀的接地材料或采取防腐处理。永冻土地区应考虑季节变化对接地性能的影响,必要时采用特殊接地结构或保温措施。