GB50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》中可增加以下描述:对于石油化工装置中高度超过45米的构筑物,除应按照本规范第5章要求设置接闪装置外,还应在距离顶部3米范围内增设一圈环形接闪带。该接闪带应采用直径不小于12mm的热镀锌圆钢或截面积不小于100mm²的热镀锌扁钢,并应与下部防雷装置可靠焊接。对于存在可燃气体释放源的区域,接闪带与释放源的水平距离不应小于3米。当构筑物外壁采用金属材料时,可将金属外壁直接作为接闪装置使用,但其厚度不应小于4mm,并应确保金属外壁各部件间的电气连续性。