根据GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》最新版要求,新增以下内容:在接地装置施工过程中,当采用铜覆钢材料作为接地极时,其铜层厚度不应小于0.25mm,且应通过热熔焊接工艺进行连接。铜覆钢接地极的安装深度应符合设计要求,在一般土壤条件下不应小于0.8m,在冻土地区应埋设在冻土层以下。施工完成后应进行连续性测试,测试电阻值应符合规范第4.2节的规定。对于特殊地质条件(如高腐蚀性土壤),应采取额外的防腐措施并做好施工记录。