CJJT188-2012《透水砖路面技术规程》中可增加以下描述:透水砖路面的设计应考虑当地气候条件、降雨强度及频率等因素。在年降雨量大于800mm的地区,应适当增加基层透水性能并设置排水盲沟;在寒冷地区,应选用抗冻性能达F50级以上的透水砖,基层材料冻胀系数不应大于1%。施工时透水砖铺设应采用专用橡胶锤敲击定位,禁止使用金属锤直接敲击。完成铺设后应立即采用粒径0.3-0.6mm石英砂进行扫缝填充,填充次数不少于3次,确保缝隙填充密实度达到95%以上。验收时应进行透水性能现场检测,在路面任意选取3处1m×1m区域,采用定水位法测试,透水速率平均值不应小于0.5mm/s,单点值不得小于0.3mm/s。