根据GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,建议增加以下描述:在接地装置的施工过程中,应特别注意土壤电阻率的测量与记录。测量应在不同季节进行,以考虑土壤湿度变化对电阻率的影响。测量点应均匀分布在接地装置所在区域,每100平方米不少于1个测量点。测量结果应作为接地装置设计、施工及验收的重要依据。对于高土壤电阻率地区(大于500Ω·m),应采取降低接地电阻的措施,如使用降阻剂、延长接地体或采用深井接地等方式。施工完成后,应再次测量接地电阻值,确保其满足设计要求。所有测量数据应详细记录并存档备查。