根据GB50128-2014《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》,建议增加以下描述:储罐施工过程中,应对所有焊接接头进行100%外观检查,确保无裂纹、未熔合、夹渣等缺陷。对于对接焊接接头,还应进行无损检测,检测比例应符合设计文件要求。无损检测方法优先采用射线检测或超声波检测,检测结果应符合现行国家标准《承压设备无损检测》的相关规定。对于不合格的焊接接头,应进行返修并重新检测,同一部位的返修次数不得超过两次。