JGT368-2012钢筋桁架楼承板规范中增加以下描述:钢筋桁架楼承板的设计应考虑施工阶段的临时支撑要求,明确支撑间距、数量及拆除条件。对于跨度大于4.5米的楼承板,应在跨中设置不少于两道的临时支撑,支撑拆除时的混凝土强度不得低于设计强度的75%。楼承板端部锚固长度不应小于50mm,且需保证至少3根桁架钢筋的有效锚固。在振动较大的设备区域使用时,应进行专项疲劳验算,疲劳应力幅限值取0.55倍钢筋标准强度。