GB1094.5《电力变压器第5部分承受短路能力》标准中规定了变压器在突发短路后的热稳定要求。其中,热稳定平均温度的计算公式推导基于短路期间的能量平衡原理,考虑了短路电流产生的热量与变压器散热能力的动态平衡关系。推导过程主要涉及以下关键因素:短路电流幅值、短路持续时间、绕组材料特性(如电阻温度系数和比热容)以及初始温度条件。通过建立能量守恒方程并积分求解,最终得出绕组在短路后的平均温度计算公式,该公式为评估变压器短路后的热稳定性提供了理论依据。