电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 (GB 6830-2025) 国家标准《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》由TC485(全国通信标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为工业和信息化部。
起草单位:中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、成都标定科技有限责任公司。
起草人:史锁兰 、陆冰松 、周镒 、刘裕城 、陈少川 、马文华 、周华军 、张瑜 、余嗣兵 、陈强 、魏宏伟 、孙嵘 、魏德军 、戴传友 、井翔炜 、陈东旭 、于渤 、曾子成 。
该标准规定了电信线路遭受强电线路危险影响时,电信线路上的危险电压及流经人体的危险电流容许值。 该标准适用于各种类型的交流电力线和交流电气化铁道接触网等强电线路,在下列状态或条件下对邻近电信线路可能产生危险影响的情况: a) 强电线路故障状态: ——三相对称中性点直接接地的电力线一相短路接地; ——三相对称中性点不直接接地的电力线一相短路接地; ——三相对称中性点不直接接地的电力线两相在不同地点同时短路接地; ——交流电气铁道接触网导线短路接地; ——其他不对称电力线导线短路接地。 b) 强电线路正常运行状态: ——交流电气铁道接触网线路正常运行; ——其他不对称电力线正常运行。