变电站(换流站)保站用电应急处置方案应包含以下关键措施:1.快速启动备用电源:当主电源故障时,立即启动柴油发电机或UPS等备用电源,确保关键设备供电不中断。备用电源应定期测试维护,确保随时可用。2.负荷分级管理:按照负荷重要性分级,优先保障保护装置、通信系统、监控系统等关键负荷供电。必要时切除非重要负荷,确保核心设备运行。3.故障快速隔离:准确判断故障点,迅速隔离故障区域,防止故障扩大影响站用电系统。运行人员应熟悉电气接线和倒闸操作流程。4.应急电源接入:备用电源无法满足需求时,应快速接入移动发电车等应急电源。提前规划好接入点和电缆敷设路径。5.运行方式调整:根据实际情况灵活调整站用电运行方式,如改为分段运行、环网运行等,提高供电可靠性。6.信息及时报送:故障发生后立即向上级调度和相关部门汇报,保持通信畅通,协调应急抢修工作。7.人员安全保障:处理过程中严格执行安规,做好停电、验电、接地等安全措施,确保人员设备安全。预案应定期演练,检验可操作性,并根据电网发展和设备变化及时修订完善。
变电站(换流站)保站用电应急处置方案