1试验前准备1.1检查管道安装质量,确保接口、井室等部位无渗漏隐患。1.2封闭管道两端,采用专用堵板或气囊密封,支撑牢固。1.3在管道最高点设置排气阀,最低点设注水口并安装压力表。2试验步骤2.1分段注水:缓慢注水至试验水位(管顶以上2m),浸泡时间≥24h。2.2水位观测:注水达到试验水头后,开始计时并记录初始水位,观测30min内水位下降值。2.3渗水量计算:根据规范公式Q=W/(T·L)计算,其中W为补水量(L),T为观测时间(min),L为管段长度(m)。3验收标准3.1钢筋混凝土管实测渗水量≤允许值(如DN1000管为48m³/(24h·km))。3.2塑料管要求无滴漏,且水位下降≤规范允许值。4安全措施4.1设置警示标志,防止无关人员进入试验区域。4.2注水过程专人监控压力表,超压时立即泄压。5注意事项5.1环境温度低于5℃时需采取防冻措施。5.2试验合格后及时排空存水,拆除封堵并恢复系统。(新增描述)6特殊情况处理6.1若发现渗漏点,应立即停止试验并标记位置,排水后修补。修补完成后需重新进行闭水试验,直至合格。6.2对于地下水位较高地段,应在地下水位稳定后进行试验,避免外部水压干扰结果。6.3长距离管道宜分段试验,每段长度不宜超过1km,确保检测精度。7记录与报告7.1详细记录注水时间、水位变化、环境温度等数据。7.2形成书面试验报告,附现场照片及签字确认表,作为验收依据。