根据GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的要求,新增以下内容:在接地装置的施工过程中,应特别注意接地体的埋设深度和间距要求。对于垂直接地体,其埋设深度不应小于0.6米,水平接地体的埋设深度不应小于0.5米。接地体之间的间距应不小于其长度的2倍,以确保良好的散流效果。在土壤电阻率较高的地区,应采取降阻措施,如使用降阻剂或增加接地体数量,以满足接地电阻的要求。施工完成后,必须进行接地电阻测试,并记录测试数据,确保符合设计及规范要求。